신규 사업의 진입 장벽(왼쪽)과 기존 시설을 보호하는 방패(중앙)를 대비한 AI 이미지.
지난달 26일, 텍사스의 한 데이터센터 개발사가 주 전력 규제기관에 진정서를 제출했다. 상대는 텍사스 전력망을 운영하는 ERCOT이다. 이 회사의 사업은 이미 전력망 안정성 검토를 통과한 상태였다. 그런데 ERCOT은 이후 대규모 전력을 사용하려는 다른 사업 19건이 추가로 확인됐다며 재검토를 요구했다. 기한 내 재검토 결과가 나오지 않자 ERCOT은 기존에 배정받은 전력을 인정하지 않고, 새 심사를 통해 다시 배정받으라고 통보했다. 서류 한 장 때문에 전력을 공급받을 순서가 뒤로 밀린 셈이다.
텍사스만의 일이 아니다. 블룸버그에 따르면 미국에서 추진 중인 데이터센터의 약 40%가 이번 선거에서 새 주지사가 데이터센터 승인을 일시 중단하겠다고 공약한 주에 집중돼 있다. 하지만 이를 특정 정당의 문제로 보면 본질을 놓친다. 텍사스에서 데이터센터 승인을 먼저 중단한 것은 공화당 소속 주지사였다. 오하이오에서는 지난해 의회가 데이터센터 세금 혜택을 없애려 하자 공화당 주지사가 거부권을 행사해 이를 되살렸다. 버지니아의 민주당 주지사는 세금 혜택을 그대로 유지하고 있다.
정당보다 중요한 기준은 따로 있다. 이미 전력망에 연결돼 있느냐, 아직 연결을 기다리고 있느냐다. 새로운 규칙들은 대체로 이미 가동 중인 시설은 건드리지 않고, 새로 건설하려는 사업에만 시간과 비용을 추가로 부담시킨다. HSBC 분석가들도 데이터센터 건설을 전면 중단하기보다는 규제가 늘어날 것으로 전망했다. 데이터센터를 겨냥한 규제가 역설적으로 기존 시설을 보호하는 방패가 되는 셈이다. 다만 AI 장비를 수용할 수 있는 시설에 한해서다.
새 사업에는 문턱, 기존 시설에는 방패
텍사스는 가장 뚜렷한 사례다. 올해 6월까지 텍사스 전력망에 연결을 신청한 대규모 전력 수요는 약 474GW에 달하며, 그중 약 90%가 데이터센터다
모바일 바다게임
. 텍사스의 역대 최대 전력 수요(약 91GW)보다 다섯 배 이상 많은 규모다. 그러나 전력 공급 승인을 받은 물량은 약 9.5GW에 불과하고, 9월 실제 전력 사용량은 최대 약 4.1GW였다. 8월부터는 75MW 이상을 사용하는 데이터센터에 대한 신규 승인도 중단된 상태다. 반면 이미 전력을 공급받고 있는 시설은 계속 가동할 수 있고, 신규 심사에서도 기존 전력 배정을 인정받을 수 있다.
조지아도 상황은 비슷하다. 전력회사 조지아파워의 발전 설비 용량은 약 22GW인데, 전력망 연결을 원하는 대규모 수요는 올해 3월 말 기준 76.2GW에 이른다.
지역 차원의 규제도 같은 방향으로 움직인다. 텍사스 포트워스시가 추진하는 데이터센터 신규 개발 중단안은 이미 승인을 받았거나 개발을 신청한 사업을 적용 대상에서 제외한다. 노스캐롤라이나는 유효한 허가를 받은 사업을 법으로 보호한다.
시장은 이미 이런 차이를 가격에 반영하고 있다. 북미 주요 지역의 데이터센터 공실률은 올해 상반기 기준 1.4%에 불과하다. 3~10MW급 데이터센터 임대료는 8.3% 상승했다. 반면 신규 진입을 원하는 사업자의 부담은 커지고 있다. JLL에 따르면 주요 지역에서 전력망에 연결되기까지 평균 4년 이상이 걸린다. 전력 연결 비용과 보증금, 최소 요금을 신규 사업자가 먼저 부담하는 구조도 자리 잡고 있다. 신용등급을 갖춘 우량 임차인을 확보하지 못한 사업은 건설 대출 금리도 이미 2~3%포인트 높다.
이에 신규 사업자들은 우회로를 찾고 있다. 부지에 자체 가스발전기를 설치하거나, 이미 전력이 공급되고 있는 노후 시설을 인수해 AI 데이터센터로 개조하는 방식이다.
방패의 조건, AI 장비를 수용할 수 있는가
다만 전력이 공급되고 있다고 해서 모든 시설의 가치가 같은 것은 아니다
뉴야마토
. 서버가 사용하는 전력은 대부분 열로 바뀐다. 한 업계 조사에서 운영자의 69%는 가장 일반적인 서버 랙 한 대의 전력 소비량이 10kW 미만이라고 답했다. 이 정도의 열은 공기 냉각 방식으로 처리할 수 있다. 그러나 최신 AI 서버 랙은 한 대당 최대 142kW의 전력을 소비한다. 일반 서버 랙 14대분에 해당하는 열이 한 랙에서 발생하는 셈이다. 공기만으로는 감당하기 어려워 칩 가까이까지 냉각수를 공급해 열을 식히는 액체 냉각 기술이 필요하다.
따라서 기존 시설이 AI 장비를 수용하려면 건물 내부를 개조해야 한다. 서버는 임차인이 들여오지만, 냉각수 배관과 전력 설비는 건물주가 마련해야 한다. 기존에 확보한 전력량은 그대로 유지하면서, 그 전력을 소수의 고밀도 서버 랙에 집중적으로 공급할 수 있도록 시설을 바꾸는 공사다.
한 컨설팅사의 분석에 따르면 이러한 개조 비용은 1MW당 약 200만 달러로, 신규 건설 비용(1100만 달러 이상)의 5분의 1에도 못 미친다. 문제는 임차인 확보다. 개조한 공간을 사용할 AI 임차인을 미리 확보하면 공기 냉각 방식의 시설보다 약 25% 높은 임대료만 받아도 15%의 수익률을 기대할 수 있다. 반면 임차인을 확보하지 않은 채 공사부터 진행하면 임대료를 약 47% 더 받아야 같은 수준의 수익률을 낼 수 있다.
나는 이전 직장에서 텍사스 데이터센터 투자를 담당했다. 당시 투자위원회가 주로 물었던 것은 임차인과 계약 기간, 통신망, 그리고 전력을 얼마에 구매하느냐였다. 전력은 얼마에 사느냐의 문제였지, 언제 공급받을 수 있느냐의 문제가 아니었다.
지금 같은 시설에 투자 여부를 결정한다면 가장 먼저 확인할 사항이 다섯 가지 있다. 첫째, 기존에 확보한 전력 배정이 새로운 규제 아래에서도 인정되는가. 둘째, 서버 랙 한 대당 몇 kW까지 감당할 수 있는가. 셋째, 개조한 공간을 사용할 임차인이 계약돼 있는가.
릴게임 신천지 여신
넷째, 해당 시설의 인허가가 신규 개발 중단 조치의 적용 대상에서 제외되는가. 다섯째, 전력이 부족한 날 우선적으로 전력 공급이 중단되는 시설은 아닌가.
한국 자본과 공장에 주는 의미
한국 자본도 이미 미국 데이터센터 시장에 진출해 있다. 우리금융은 지난해 나티시스와 함께 아마존이 15년간 임차하는 애리조나와 버지니아 소재 데이터센터 두 곳에 1억5000만 달러를 투자했다. 삼성전자와 계열사들은 올해 KKR이 지원하는 데이터센터·발전 투자 회사에 10억 달러를 투자하기로 약정했다.
이런 투자를 평가하는 기준도 달라져야 한다. 임차인과 계약 기간만큼이나 해당 시설의 전력 배정이 새로운 규제 아래에서도 보호받을 수 있는지, AI 장비를 수용할 수 있는지가 투자 가치를 좌우한다.
공장도 이러한 규제의 문턱과 무관하지 않다. 텍사스의 2025년 전력망 관련 법은 대규모 전력 수요자를 업종이 아니라 전력 사용량(75MW 이상)을 기준으로 규정하고 있다. 법 조문에 ‘데이터센터’라는 표현조차 없다. 신규 승인 중단 조치는 데이터센터에만 적용되지만, 올해 말 착공 예정인 삼성전자 테일러 2공장이 이 기준에 해당하는지는 필요한 전력 규모가 공개되지 않아 아직 판단하기 어렵다.
이번 선거를 특정 정당의 승리로만 해석하면 절반만 보게 된다. 새로운 규칙은 데이터센터 자체를 막기보다는 누가 먼저, 얼마를 부담하고 전력을 사용할 것인지를 결정한다. 그 결과 이미 전력망에 연결된 시설은 신규 경쟁자의 진입이 어려워진 시장에서 상대적인 경쟁 우위를 확보하게 된다. 다만 그 방패는 AI 장비를 수용할 수 있는 시설에만 유효하다.
미국 데이터센터에 투자하거나 자금을 빌려주는 한국 기관이라면 계약서를 들여다보기 전에 이 두 가지부터 확인해야 한다. 기존 전력 배정이 유지되는지, 그리고 AI 장비를 수용할 수 있는 시설인지다. 규제가 앞으로 어디까지 확대될지 보여줄 첫 번째 단서는 ERCOT이 12월 10일까지 발표하기로 한 조사 결과 보고서다.
이가람의 투자현장의 알파(α)
서경IN
공장에 주는 의미